用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
西门子200控制伺服电机
上一主题
下一主题
山东庚之午
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
98 个
工控威望:
233 点
下载积分:
899 分
在线时间: 28(小时)
注册时间:
2016-01-06
最后登录:
2024-10-18
查看山东庚之午的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-04-09 19:26
全看
|
小
中
大
现在车间里的有个设备想把一台普通的交流异步电动机改成一台伺服电机控制,控制要求有三点
1,开机时伺服电机能够持续单向恒速旋转,但根据不同的产品要求,这个速度要求可以修改。
2.停车时能够点动伺服电机。
3.每次正常停车或者故障停车,电机都能停在一个固定的角度位置,这点主要是方便工人干活。
以前没接触过伺服电机,毫无头绪,求大侠们指点迷津啊
这个控制要求PTO和PWM哪个更合适?PTO向导里面选择相对位置还是单速持续旋转更合适?
分享
初出陌路
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
101 个
工控威望:
552 点
下载积分:
1639 分
在线时间: 36(小时)
注册时间:
2015-08-11
最后登录:
2024-07-01
查看初出陌路的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-14 14:17
全看
|
小
中
大
用变频就能控制了,不必用伺服,用变频既经济又简单。如果一定要用伺服的话,PTO向导里选单速持续旋转
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
西门子200控制伺服电机
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问