楼主  发表于: 2017-04-07 14:49
图片:
图片:
各位大师 我现在用FX3G的PLC控制两个轴 ,用的是J4系列的伺服放大器,一个轴传动用的是同步轮加皮带,另一轴Z轴用的是连轴器,现在两个轴联动,出现跑偏的象,
对应的滤波和加消磁环,接地都做了的  还是没有用 请各位指点

company350
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 15 个
工控威望: 135 点
下载积分: 562 分
在线时间: 14(小时)
注册时间: 2014-04-14
最后登录: 2019-11-19
查看company350的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-08 07:49
谢谢各位 现已经解决了 里面一个参数改了一下就可以了  脉冲列滤波选择由原来的 1Mpulse/s改成 200Kpulde/s就可以了  