楼主  发表于: 2017-04-07 14:49
图片:
图片:
各位大师 我现在用FX3G的PLC控制两个轴 ,用的是J4系列的伺服放大器,一个轴传动用的是同步轮加皮带,另一轴Z轴用的是连轴器,现在两个轴联动,出现跑偏的象,
对应的滤波和加消磁环,接地都做了的  还是没有用 请各位指点

cjm1234
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 560 分
在线时间: 3478(小时)
注册时间: 2014-01-09
最后登录: 2024-11-05
查看cjm1234的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-07 15:30
定位不准,先查驱动器联轴器是否有间隙,通讯线接头松动,在把驱动器里的灰尘清里掉,一定要断电。
楼主留言:
好的 我试下