最近在测试一款电参数测试仪的时候,想要把电压参数读到PLC里面,因为仪器说明书说带RTU功能,所以想用MODBUS写。但是根据说明书上的地址,数据读不出来。各位兄台帮忙参考一下,是否是程序里有哪里写得不正确的地方,谢谢
仪表通讯参数
初始化
读取A相电压
读取B相电压
读取C相电压
Easy doesn't enter into grown-up life!!!
V:ZQL276438265
分享
wuwm_1974
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
108 个
工控威望:
203 点
下载积分:
3007 分
在线时间: 55(小时)
注册时间:
2014-11-28
最后登录:
2020-11-10
查看wuwm_1974的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-08-25 13:24
全看
|
小
中
大
一次读6个字就可以了,怎么分了三次呢?
ADDr参数40001,VB1000是DataPtr参数的话,将CounT参数设置为6,