jinhaicao
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 35 个
工控威望: 158 点
下载积分: 663 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2013-12-30
最后登录: 2022-10-01
查看jinhaicao的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-06 15:54
我现在用了一台FX2N16MR加485BD的PLC与一台三晶ATV13-2SR4GH的变频器,RUT通讯,现在能控制正反转已经写入频率,但是好像还有点问题
,就是读取他的频率不知道去哪里了。变频器地址3000H是运行频率,3001H是设定频率,3002H是母线电压,3003H输出电压,3004H输出电流,我用RS指令通讯D200K8D80K11。读取3000H地址的5个数据,这几个数据放在哪里了?是什么数据?找不到。。D80到91里面的数据貌似怎么也对不上。求解,谢谢。还有就是我X4是写入40HZ,,X5是写入50HZ,X0正传,X1反转,X7停止。为什么改变这个频率不能运行时写入,而是我要按着X4或者X5在按X1,它才会变频率?停机状态只显示之前写入的频率?例如我停机了,之前是50,变频器显示50,我按X4没反应,后按正传只运行50HZ,必须要X4接通了在按运行才变成40HZ.。。求解,谢谢
工控菜鸟1号
不要揪我的小尾巴    揪坏了你负责么 ็
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 165 个
工控威望: 468 点
下载积分: 421 分
在线时间: 124(小时)
注册时间: 2014-01-08
最后登录: 2024-09-19
查看工控菜鸟1号的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-07 09:13
D200——D207是发送数据串寄存器,   D80——D90是接收数据串寄存器,至于接收数据具体放在哪个寄存器还要看你的通信格式