PLC型号 FX3SA 传入PLC,不运行,模拟也不运行, T10始终不导通,是什么原因?
开始用SFC写的不运行,改用普通梯形图重写一遍,传入后正常运行。SFC编写时要设置什么参数吗?

吴工2014
微信:13549987100,学!!!
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 171 个
工控威望: 4483 点
下载积分: 796 分
在线时间: 179(小时)
注册时间: 2014-09-01
最后登录: 2024-11-22
查看吴工2014的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-06 11:56
没有进入这一步吧
楼主留言:
这是初始步,上电就应该执行吧
FX5-40SSC-S/FX5-80SSC-S/QD77MS/QD75P 欢迎学习交流,目前在学习Q172!