求助脉冲输出寄存器存储问题!!!
上一主题
下一主题
hendryu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
142 点
下载积分:
3323 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2017-02-16
最后登录:
2023-06-12
查看hendryu的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-04-05 15:50
全看
|
小
中
大
用的三菱FX3U系列控制的一个伺服电机,按照程序写的Y0口需要发999999个脉冲,但是运行后只能发送16928个脉冲,不知道如何解决!!求指导
我也知道三菱1个字元件是由16位的存储单元构成的,其最高位(第15位)为符号位,也就是K999999,变成了二进制分别存储在了低位D200,高位D201中,就是我运行出现的问题十进制数999999=二进制11110100001000100000,取了后16位,就只能发出16928个脉冲,那怎么编程才能发送999999个脉冲啊!! [upload=1]
脉冲输出.rar
(11 K) 下载次数:17
分享
3376824569
532829024
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
125 个
工控威望:
217 点
下载积分:
2986 分
在线时间: 91(小时)
注册时间:
2016-09-13
最后登录:
2024-05-09
查看3376824569的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-05 16:51
全看
|
小
中
大
你使用的是16位指令,应该使用{DDRVA D202 D200 Y0 Y1}