可控硅模块控制电加热管,可控硅型号,温控型号如图所示, 求解这个温控如何触发可控硅通断?这个指示灯怎么才亮?
第一次用这个东西,买回来一窍不通,请各位师傅指教下。 谢谢!
补充一下我的目的是实现36KW三相220V发热管分三段来控制温度,也就是12KW /段, 每段电流也就18A左右,感觉翻一倍36A以上可控硅就可以了。
[ 此帖被y812970659在2017-04-05 16:32重新编辑 ]
分享
cjm1234
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2279 个
工控威望:
17166 点
下载积分:
560 分
在线时间: 3478(小时)
注册时间:
2014-01-09
最后登录:
2024-11-05
查看cjm1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-05 17:03
全看
|
小
中
大
你用可控硅,太麻烦,还是固态继器简单,380V---100A DC5-----24V
楼主留言:
真诚感谢!
厂家要求的,没办法,可控硅控制,PID温控,个人认为厂家选这个的原因是因为他们厂里有一套上千万的搪瓷设备.所以给他做个几万块的设备 也得模仿他们的控制柜。
分享
cjm1234
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2279 个
工控威望:
17166 点
下载积分:
560 分
在线时间: 3478(小时)
注册时间:
2014-01-09
最后登录:
2024-11-05
查看cjm1234的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-04-05 17:57
全看
|
小
中
大
固态继电器就是可控硅,输出AC380V--100A,DC5V---24V,温控器输出有继电器,DC12V两种功能,又简单。