y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-11-09
查看y812970659的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-05 14:48
图片:
图片:
图片:
图片:
图片:
    可控硅模块控制电加热管,可控硅型号,温控型号如图所示, 求解这个温控如何触发可控硅通断?这个指示灯怎么才亮?

   第一次用这个东西,买回来一窍不通,请各位师傅指教下。  谢谢!


补充一下我的目的是实现36KW三相220V发热管分三段来控制温度,也就是12KW /段, 每段电流也就18A左右,感觉翻一倍36A以上可控硅就可以了。
[ 此帖被y812970659在2017-04-05 16:32重新编辑 ]
子丑寅卯9
好钢是炼出来的; 好妞是泡出来的!
级别: 网络英雄
精华主题: 0
发帖数量: 1223 个
工控威望: 6798 点
下载积分: 9012 分
在线时间: 335(小时)
注册时间: 2008-05-17
最后登录: 2024-07-10
查看子丑寅卯9的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-05 17:16
1.可控硅是无触点的,不存在开关时的噪音,接触器的噪音你懂得。so 接触器只能做到ON/OFF控制,要PID控制只能可控硅;
2.可控硅的导通时间常数比继电器快很多,开关速度就象一个汽车和一个自行车的速度;
3.可控硅有SSR和SCR的区别,SSR就是关断型的,SCR属于调压型的,SCR就象你的电动车,通过转把可以控制快慢,是很缓和的。
      
(沈阳)承接非标自动化设计,调试及改造;各种通信控制;伺服调试,定位同步控制及专机制造。手机&微信同步(来访注明家园):18680531562 。