    可控硅模块控制电加热管,可控硅型号,温控型号如图所示, 求解这个温控如何触发可控硅通断?这个指示灯怎么才亮?

   第一次用这个东西,买回来一窍不通,请各位师傅指教下。  谢谢!


补充一下我的目的是实现36KW三相220V发热管分三段来控制温度,也就是12KW /段, 每段电流也就18A左右,感觉翻一倍36A以上可控硅就可以了。
[ 此帖被y812970659在2017-04-05 16:32重新编辑 ]
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-06-30
查看y812970659的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-05 15:45
我直接用24V开关电源 正负分别接在G K,指示灯亮了, 这样使用会有问题吗?
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-06-30
查看y812970659的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-05 16:29
    再请教一下,如果我利用温控的常开触点来控制中继,中继辅助触点NO接开关电源+24V接到G极,K极接负来触发可控硅。
   那么请问我用智能温控表还有何意义?选用几十块的不就好了何必花几百块?
   利用可控硅来通断加热跟接触器机械式通断对比,除了寿命长,简易,还有啥特别的优点?
   我很疑惑是不是可控硅跟智能温控表我的使用方法错误了?
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-06-30
查看y812970659的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-06 08:14
  
    谢谢大家了, 看来是这些电器没选对。
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-06-30
查看y812970659的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-09 09:16
我用的温控器是泛达P909X-901-000的 卖电器那里说可以这样搭配,现在拿回来弄了几天还是行不通。
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-06-30
查看y812970659的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-11 08:31
图片:
图片:
图片:
  这种温控表是不是要设置什么参数,我只设置了温度和输出百分比, 接线图如下
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-06-30
查看y812970659的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-11 10:59
   经过多少个日思夜想,问题终于解决了。,其实很简单, T1 T2 T3应该接短接片那边,也就是输入输出反过来接.·  !!!!!!!!!!
y812970659
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 112 个
工控威望: 382 点
下载积分: 8349 分
在线时间: 131(小时)
注册时间: 2013-08-11
最后登录: 2024-06-30
查看y812970659的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-05-24 09:05
用了一段时间经常出现过电流!