大家好,我是使用PLC的PID指令输出作为变频器的频率输出控制鼠笼式电机,当确定一个转速设定值时,调节PID可以形成良好调控。但是改变转速设定值时,调节过程就会出现转速调节的速度监控波形变形,逼近设定转速的时间增长,而不能按当初的调节效果迅速调节,请问是怎么回事。难道需要每一组设定值对应一组PID值,这不实际吧,请大神指教。
每一个疑问都是求知进步的动力!
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1281 个
工控威望:
6112 点
下载积分:
52768 分
在线时间: 1125(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2025-01-07
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-05 11:53
全看
|
小
中
大
正常來說, 一個數值會配一組最好的PID控制值。
通常在一個範圍,會調試出一組都可接受的PID數值。
不可能一組PID控制值,可以通吃所有的,且每一個都最好。
如果都要最好---->每一组设定值对应一组PID值