当前脉冲数等于设定值时 M477不会动作,脉冲输出完成后才动作,这是哪里出了问题
分享
john42tw
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1278 个
工控威望:
6109 点
下载积分:
52272 分
在线时间: 1123(小时)
注册时间:
2012-04-24
最后登录:
2024-12-19
查看john42tw的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-04-05 11:44
全看
|
小
中
大
改 [ D>= ] 看看