楼主  发表于: 2017-03-30 12:58
请高人指点下:三菱伺服MR-J4参数设置时,PB08选择自动,马达有负载时一切正常,拿掉负载,马达空转时,特别的响,驱动会跳振动检测报警,这个问题该怎么解决。
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 464 个
工控威望: 597 点
下载积分: 1153 分
在线时间: 167(小时)
注册时间: 2012-08-21
最后登录: 2024-06-17
查看hmilydyk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-30 13:20
刚性参数设置不合理