用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
西门子200PLC Modbus通讯问题
上一主题
下一主题
wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
717 个
工控威望:
910 点
下载积分:
43033 分
在线时间: 547(小时)
注册时间:
2014-04-04
最后登录:
2024-11-14
查看wenliang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-03-28 17:23
全看
|
小
中
大
西门子200PLC Modbus通讯问题?
各位大侠 请教一个问题,我现在用西门子200PLC Modbus通讯 Power Flex4m变频器,我能够写频率进去 ,但是无法用指令启动变频器运行,麻烦各位大侠指点一下,在这里 先谢了!
分享
chenbo0725
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
155 个
工控威望:
230 点
下载积分:
822 分
在线时间: 242(小时)
注册时间:
2015-07-29
最后登录:
2024-11-02
查看chenbo0725的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-29 16:17
全看
|
小
中
大
你都把图表发出来了还没看懂吗?12和22还有1这里代表是16进制,把它转换成2进制,然后根据你那个表低位开始对号入座就出来了 ,比如22转换成2进制就是0000 0000 0010 0010 第一位0不停止 第二位1启动 第三位0不点动 第四位0不清除故障 第五六位(两位)10反转命令,不知道你看懂没有?基本上好多变频器通讯命令格式都是这样分配(只是位代表的命令码有差异)
楼主留言:
真的非常感谢!因为我一直当16进制数在看,所以怎么转就是对不上,没有想到把它转成二进 制的,真的太感谢了!
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
西门子200PLC Modbus通讯问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问