wenliang
擡頭白雲悠悠,前竟一片黯愁……
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 716 个
工控威望: 910 点
下载积分: 43033 分
在线时间: 548(小时)
注册时间: 2014-04-04
最后登录: 2024-12-19
查看wenliang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-28 17:23





           西门子200PLC Modbus通讯问题?  
  各位大侠 请教一个问题,我现在用西门子200PLC Modbus通讯 Power Flex4m变频器,我能够写频率进去 ,但是无法用指令启动变频器运行,麻烦各位大侠指点一下,在这里 先谢了!
chenbo0725
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 155 个
工控威望: 230 点
下载积分: 822 分
在线时间: 242(小时)
注册时间: 2015-07-29
最后登录: 2024-11-02
查看chenbo0725的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-29 16:17
你都把图表发出来了还没看懂吗?12和22还有1这里代表是16进制,把它转换成2进制,然后根据你那个表低位开始对号入座就出来了 ,比如22转换成2进制就是0000 0000 0010 0010 第一位0不停止 第二位1启动 第三位0不点动 第四位0不清除故障 第五六位(两位)10反转命令,不知道你看懂没有?基本上好多变频器通讯命令格式都是这样分配(只是位代表的命令码有差异)
楼主留言:
真的非常感谢!因为我一直当16进制数在看,所以怎么转就是对不上,没有想到把它转成二进 制的,真的太感谢了!