三菱FX2N-48MT 在PLC电源不上电情况下Y1就和COM断通 是不是坏了 应该怎么解决  
gao0594
GAO0594
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 52 个
工控威望: 141 点
下载积分: 2552 分
在线时间: 41(小时)
注册时间: 2016-08-17
最后登录: 2024-03-27
查看gao0594的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-27 19:23
在断电时用万表,测试,跟旁边们对比一下,同样导通的就是好的,不一样的就是坏了,拆到里边在测晶体管的控制极是否一样。一样的话问题就不大,反之你也知道!