三菱FX2N-48MT 在PLC电源不上电情况下Y1就和COM断通 是不是坏了 应该怎么解决  
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9670 个
工控威望: 8567 点
下载积分: 16701 分
在线时间: 5326(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2024-11-26
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-27 19:02
也有可能是接反了。晶体管输出分方向的。某一个方向是一直导通。另一个方向才是受程序控制。