楼主  发表于: 2017-03-25 13:27
请问一下 ,GT Desiger3与三菱FX3U PLC连接,我就设置了一个按钮开关,选择位--软元件--x000 来控制PLC里面的xooo,然后把工程下载到三菱GS2107触摸屏,用自带422线连接PLC,我在触摸屏上面点按钮控制不了PLC,请问是不是我哪里没设好。哪一步有问题
gkr123456
人人爱我我爱人人
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 34 个
工控威望: 157 点
下载积分: 1106 分
在线时间: 18(小时)
注册时间: 2017-03-27
最后登录: 2020-04-02
查看gkr123456的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-02 14:24
X可以控制,达不到控制效果可能是程序问题,建议你先在GT那将位开关元件设置为置位,设置为点动的话在程序X后面加个SET,触摸屏操作完后没有反应的话不要动PLC,PLC连接电脑监视程序查看各元件状态,一般X动作了只是你程序过程有问题才达不到控制效果
每一个疑问都是求知进步的动力!