qiangqiang
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1170 个
工控威望: 1360 点
下载积分: 16117 分
在线时间: 872(小时)
注册时间: 2009-02-16
最后登录: 2025-03-12
查看qiangqiang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-25 09:48
坛里的师傅们,有一个用ad003控制变频器的程序,用mov传送给定值h12,再用/bl(435) h12 #1500 d1200      *b(424) d1200 #1000 d1300.  请问师傅们我就搞不懂#1500和#1000是怎样来的。最后结果存到d1300是什么意思。谢谢!
qiangqiang
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1170 个
工控威望: 1360 点
下载积分: 16117 分
在线时间: 872(小时)
注册时间: 2009-02-16
最后登录: 2025-03-12
查看qiangqiang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-25 12:01
师傅你好!plc是欧姆龙csig-cpu43,模拟量模块是ad003,是用++B、--B控制变频器调速的。
qiangqiang
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 1170 个
工控威望: 1360 点
下载积分: 16117 分
在线时间: 872(小时)
注册时间: 2009-02-16
最后登录: 2025-03-12
查看qiangqiang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-25 14:00
谢谢你的指点!!