求教各位,检测加热管断路后有灯光提示,怎么做?
上一主题
下一主题
嘉宝和程宝
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
205 点
下载积分:
8865 分
在线时间: 92(小时)
注册时间:
2015-05-28
最后登录:
2024-11-03
查看嘉宝和程宝的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-03-24 18:24
全看
|
小
中
大
我是用的温控器PID控制电力调整器(可控硅)来加热的,客户要求加热管损坏后有指示灯提示。
现在纠结的是,唯一可以想到的办法就是检测电流,如果加热时没电流就认为是断路了来灯光提示。但保温时同样没有电流,怎么来区分正常的没电流和断路?
求教各位了,最好发图说明。
分享
浪子海风
浪子海风
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
383 个
工控威望:
469 点
下载积分:
1339 分
在线时间: 129(小时)
注册时间:
2020-04-28
最后登录:
2024-11-20
查看浪子海风的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2022-11-28 18:53
全看
|
小
中
大
某宝上有种电流比较模块,约70元,
思路:
在温控表有输出状态的时候,进行与全流比较,=>全流时,不输出 .<全流时输出并使继电器互锁,给指示灯亮.
一般电力调整器上有OUT的输出端口.
也就是说,当正常全亮的时候发热管的电流为30A.你就设置为小于29A输出.因为PID控制,并不是每次都有电输出的,我们只要在温控表有输出的时候去比较就可以了,一但比较低于设定值,就自锁.
优伤的菊花
分享