求教各位,检测加热管断路后有灯光提示,怎么做?
上一主题
下一主题
嘉宝和程宝
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
205 点
下载积分:
8865 分
在线时间: 92(小时)
注册时间:
2015-05-28
最后登录:
2024-11-03
查看嘉宝和程宝的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-03-24 18:24
全看
|
小
中
大
我是用的温控器PID控制电力调整器(可控硅)来加热的,客户要求加热管损坏后有指示灯提示。
现在纠结的是,唯一可以想到的办法就是检测电流,如果加热时没电流就认为是断路了来灯光提示。但保温时同样没有电流,怎么来区分正常的没电流和断路?
求教各位了,最好发图说明。
分享
gao0594
GAO0594
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
141 点
下载积分:
2552 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2016-08-17
最后登录:
2024-03-27
查看gao0594的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-26 13:47
全看
|
小
中
大
图片:
能行吗,我们老师没教过
分享
gao0594
GAO0594
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
141 点
下载积分:
2552 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2016-08-17
最后登录:
2024-03-27
查看gao0594的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2017-03-26 13:55
全看
|
小
中
大
图片:
买个干簧管,外面铜线绕几圈串在电热器上面,不知道能对你有用
楼主留言:
干簧管没用过 不知道是什么原理,但我感觉应该不行,因为电流是变化的
[ 此帖被gao0594在2017-03-26 14:07重新编辑 ]
分享
gao0594
GAO0594
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
52 个
工控威望:
141 点
下载积分:
2552 分
在线时间: 41(小时)
注册时间:
2016-08-17
最后登录:
2024-03-27
查看gao0594的
主题
/
回贴
3楼
发表于: 2017-03-27 13:10
全看
|
小
中
大
引用
引用第23楼老学生于2017-03-27 10:10发表的 :
这是一个经济,实用的好办法。但是电阻的阻值和功率要计算好。
不切实际,随着时间的变化,温度的增大,电阻的增大,老化,这个电阻用不了多久的,而釆用电感式的方法,不用多花钱又保护了加热器(电感性质是电流不能突变),而干簧管流过的电流也不大,就几毛钱而已