我是用的温控器PID控制电力调整器(可控硅)来加热的,客户要求加热管损坏后有指示灯提示。
现在纠结的是,唯一可以想到的办法就是检测电流,如果加热时没电流就认为是断路了来灯光提示。但保温时同样没有电流,怎么来区分正常的没电流和断路?
求教各位了,最好发图说明。
918606381
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 117 个
工控威望: 1330 点
下载积分: 4652 分
在线时间: 299(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2024-12-14
查看918606381的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-26 12:43
我建议用功率调节器,它带断相、漏电、无功率报警
楼主留言:
这个倒是没用过