我是用的温控器PID控制电力调整器(可控硅)来加热的,客户要求加热管损坏后有指示灯提示。
现在纠结的是,唯一可以想到的办法就是检测电流,如果加热时没电流就认为是断路了来灯光提示。但保温时同样没有电流,怎么来区分正常的没电流和断路?
求教各位了,最好发图说明。
祥子_lead
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
注册时间: 2016-05-19
最后登录: 2018-04-13
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-26 22:07
其实个人觉得检测电流应该也是可行的,将检测信号接入PLC即可,保温是时而电流打而电流小,你在PLC里面加一个判断时间,连续多长时间无电流就认为是加热器断路。
楼主留言:
哈哈,其实我也想过这个办法,总觉得哪里有点不大合适。