我是用的温控器PID控制电力调整器(可控硅)来加热的,客户要求加热管损坏后有指示灯提示。
现在纠结的是,唯一可以想到的办法就是检测电流,如果加热时没电流就认为是断路了来灯光提示。但保温时同样没有电流,怎么来区分正常的没电流和断路?
求教各位了,最好发图说明。
sosyou
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 75 个
工控威望: 189 点
下载积分: 748 分
在线时间: 158(小时)
注册时间: 2016-05-13
最后登录: 2019-07-30
查看sosyou的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-26 11:45
接通无电流 用电流互感器取样式电流指示灯 报警, 保温的时候,用PLC 互锁


接通时候有电流 可以用 电流互感器取样式电流指示灯
或者用接触器在保温的时候来断开 电流互感器的触点 
请点赞
楼主留言:
嗯  思路感觉对,有时间试试