嘉宝和程宝
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 79 个
工控威望: 205 点
下载积分: 8865 分
在线时间: 92(小时)
注册时间: 2015-05-28
最后登录: 2024-11-03
查看嘉宝和程宝的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-24 18:24
我是用的温控器PID控制电力调整器(可控硅)来加热的,客户要求加热管损坏后有指示灯提示。
现在纠结的是,唯一可以想到的办法就是检测电流,如果加热时没电流就认为是断路了来灯光提示。但保温时同样没有电流,怎么来区分正常的没电流和断路?
求教各位了,最好发图说明。