我是用的温控器PID控制电力调整器(可控硅)来加热的,客户要求加热管损坏后有指示灯提示。
现在纠结的是,唯一可以想到的办法就是检测电流,如果加热时没电流就认为是断路了来灯光提示。但保温时同样没有电流,怎么来区分正常的没电流和断路?
求教各位了,最好发图说明。
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-24 21:22
加热管损坏的直接结果就是温度下降。是否可以再加一个温控仪设置值低于控温的这个温控仪当加热管损坏时温度下降到后加这个温控仪的设置值时触点闭合输出报警信号。
楼主留言:
思路是这样,但太不经济了,32路加热啊!!!再说温度范围很大,后加的那个设置多少度?
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-27 10:10
引用
引用第19楼wanghao于2017-03-26 19:36发表的  :
和加热管串联一个电阻,在电阻两端并联一个指示灯,这样应该可以。

这是一个经济,实用的好办法。但是电阻的阻值和功率要计算好。