综合讨论
求教各位,检测加热管断路后有灯光提示,怎么做?
上一主题
下一主题
嘉宝和程宝
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
79 个
工控威望:
205 点
下载积分:
8865 分
在线时间: 92(小时)
注册时间:
2015-05-28
最后登录:
2024-11-03
查看嘉宝和程宝的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-03-24 18:24
全看
|
小
中
大
我是用的温控器PID控制电力调整器(可控硅)来加热的,客户要求加热管损坏后有指示灯提示。
现在纠结的是,唯一可以想到的办法就是检测电流,如果加热时没电流就认为是断路了来灯光提示。但保温时同样没有电流,怎么来区分正常的没电流和断路?
求教各位了,最好发图说明。
分享
gaoyadian
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
339 点
下载积分:
2757 分
在线时间: 672(小时)
注册时间:
2011-08-07
最后登录:
2024-11-09
查看gaoyadian的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-25 15:09
全看
|
小
中
大
楼主温控表输出的什么信号?简单点,如果12V控制固态继电器的,改成继电器输出,用外部12V,继电器为1,电流继电器不为1,报警。