我是用的温控器PID控制电力调整器(可控硅)来加热的,客户要求加热管损坏后有指示灯提示。
现在纠结的是,唯一可以想到的办法就是检测电流,如果加热时没电流就认为是断路了来灯光提示。但保温时同样没有电流,怎么来区分正常的没电流和断路?
求教各位了,最好发图说明。
gaoyadian
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 180 个
工控威望: 339 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 672(小时)
注册时间: 2011-08-07
最后登录: 2024-11-09
查看gaoyadian的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-25 15:09
楼主温控表输出的什么信号?简单点,如果12V控制固态继电器的,改成继电器输出,用外部12V,继电器为1,电流继电器不为1,报警。
楼主留言:
4-20ma的,