我是用的温控器PID控制电力调整器(可控硅)来加热的,客户要求加热管损坏后有指示灯提示。
现在纠结的是,唯一可以想到的办法就是检测电流,如果加热时没电流就认为是断路了来灯光提示。但保温时同样没有电流,怎么来区分正常的没电流和断路?
求教各位了,最好发图说明。
huiyang
huiyang
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 284 个
工控威望: 408 点
下载积分: 988 分
在线时间: 117(小时)
注册时间: 2011-06-16
最后登录: 2024-12-20
查看huiyang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-27 09:44
保温时没有电流的话,把保温介段去掉。程序做对比。保温阶段要是断了的话,温差肯定也会大。只要在温差外做比较是不是就可以了。不知道你系统里温度值能不能做处理?