图片:
今天试写了一下定时时期的编程,同样的程序为何一台可以定时,另外一台却不可以(两台PLC是同款的FX-3U),监控时发现另外不可以的那台D8018、D8017、D8016、D8015、D8014均为零,这是怎么一回事呀,那么知道的朋友告诉一下,谢谢!
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10475 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2025-01-11
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-24 20:04
我刚试了一下没问题。我用的是GX-D8软件模拟功能。建议你将不行的那台装一个小程序试一下看如何。