由控温仪+继电器+可控硅+热电偶组成的给炉子加热的装置,设定温度后,开始加热,到了设定温度,电炉继续加热升温,温控仪没有控制住温度,是什么原因,求指教!多谢!
分享
cjm1234
级别: 网络英雄
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2279 个
工控威望:
17166 点
下载积分:
1251 分
在线时间: 3481(小时)
注册时间:
2014-01-09
最后登录:
2024-11-23
查看cjm1234的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-23 21:39
全看
|
小
中
大
是什么牌子的温控器,应该是温控器设置问题,最好选欧姆龙温控。