用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手册
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
求助
上一主题
下一主题
hexiao
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看hexiao的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-03-23 20:04
全看
|
小
中
大
由控温仪+继电器+可控硅+热电偶组成的给炉子加热的装置,设定温度后,开始加热,到了设定温度,电炉继续加热升温,温控仪没有控制住温度,是什么原因,求指教!多谢!
分享
xghjiayou
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
280 个
工控威望:
4121 点
下载积分:
35089 分
在线时间: 636(小时)
注册时间:
2009-06-25
最后登录:
2024-12-28
查看xghjiayou的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-24 08:15
全看
|
小
中
大
热电偶接反了
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
求助
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问