楼主  发表于: 2017-03-22 08:40
昨晚一台非标设备由于增加了两个气缸而需要增加一个输出模块,把模块插上去之后,除PLC本体的输出输入有效外,所有的模块的输入输出都无效,输入在模块上有指示灯显示,但在程序上却监控不到,把加上去的模块拆下来故障依旧,重新写程序进去也无效,PLC是信捷XC5-32T,接了4台XC16X 16YT  1台XC32X  1台XC16X,现在增加的是XC8YT,后面是从别的一台机上拆模块下来全部替换就OK了,真搞不懂是怎么回事,有知道的大神还希望指点下。
sszhen-hua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 453 点
下载积分: 870 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2024-08-04
查看sszhen-hua的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-22 15:33
图片:
是不是有模块坏了,后面加上去?
sszhen-hua
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 273 个
工控威望: 453 点
下载积分: 870 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2009-05-12
最后登录: 2024-08-04
查看sszhen-hua的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-22 15:33
信捷可以不用组态,也能用的