有一台设备上有一个电加热器。供电电压交流110V,功率2000瓦,由温控仪控制一个大功率继电器来控制加热器电源的通断,继电器的线圈电压是直流12V。现在继电器坏了,手边有一个控制端3-32V直流输入,输出端24-440V/60A交流输出的固态继电器想用它代替原继电器。可是接好线试验时发现当输入端加上12V直流时继电器导通加热器得电,但去掉12V直流时继电器却不关断一直处于导通状态,这现像正常吗?
jxjalwf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 283 点
下载积分: 5963 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2015-11-09
最后登录: 2024-12-05
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-20 22:14
其实固态继电器就司以看作是两个反向并联的可控硅,正常工作负载是在交流电路中(直流控制),如果负载工作在直流电路中,没触发前是开路状态,一担触发,就关不断,好像失控了一样。只有电压复零或相反或者控制端加反电压才能关断。所以,你的模块是好的。只是不能在负载直流回路中
jxjalwf
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 177 个
工控威望: 283 点
下载积分: 5963 分
在线时间: 582(小时)
注册时间: 2015-11-09
最后登录: 2024-12-05
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-23 19:25
引用
引用第17楼wul2.4g于2017-03-23 19:17发表的  :
楼主可以在失控的状态下拆掉DC12V任一接线,如果固态继电器还不断开,说明固态性能异常,如果固态能断开,说明DC12V电路供电电路没有完全断开(不是继电器输出)或者线路受到了旁边线路的干扰!!



赞同楼上!!