楼主  发表于: 2017-03-20 20:33
有一台设备上有一个电加热器。供电电压交流110V,功率2000瓦,由温控仪控制一个大功率继电器来控制加热器电源的通断,继电器的线圈电压是直流12V。现在继电器坏了,手边有一个控制端3-32V直流输入,输出端24-440V/60A交流输出的固态继电器想用它代替原继电器。可是接好线试验时发现当输入端加上12V直流时继电器导通加热器得电,但去掉12V直流时继电器却不关断一直处于导通状态,这现像正常吗?
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-20 21:00
引用
引用第2楼lvpretend于2017-03-20 20:44发表的  :
肯定不正常了,固态继电器已经失控了。

1  把它拆下来后试验控制端加电就导通,控制端断电就截止。而且接上灯泡,单相电机也工作正常。  2  又领了两个新的同型号同规格的接到电路中后状态依旧而拿下来试却工作正常。所以提到论坛来请各位大师帮助分析。
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-21 12:22
引用
引用第5楼jxjalwf于2017-03-20 22:14发表的  :
其实固态继电器就司以看作是两个反向并联的可控硅,正常工作负载是在交流电路中(直流控制),如果负载工作在直流电路中,没触发前是开路状态,一担触发,就关不断,好像失控了一样。只有电压复零或相反或者控制端加反电压才能关断。所以,你的模块是好的。只是不能在负载直流回路中

是在交流回路上用的(交流110V)
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-03-21 12:25
引用
引用第6楼omron123于2017-03-20 22:18发表的  :
你控制部分接线反了 必须分清正负,不然一上电就坏 我试过,就是你这种情况!

在接线前已经用表区分了控制的正负。
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-03-21 12:30
引用
引用第7楼hanqin于2017-03-21 08:22发表的  :
固态继电器输出的部分分交直流的,具体看看选型是不是正确。还有就是你的仪表输出是什么信号,模拟量还是离散量。

仪表输出的是开关量,就是一个开关一样用开闭来控制固态的控制端。