用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
电脑
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
固态继电器的现像正常吗
上一主题
下一主题
老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
295 个
工控威望:
621 点
下载积分:
10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间:
2013-01-08
最后登录:
2024-07-17
查看老学生的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-03-20 20:33
全看
|
小
中
大
有一台设备上有一个电加热器。供电电压交流110V,功率2000瓦,由温控仪控制一个大功率继电器来控制加热器电源的通断,继电器的线圈电压是直流12V。现在继电器坏了,手边有一个控制端3-32V直流输入,输出端24-440V/60A交流输出的固态继电器想用它代替原继电器。可是接好线试验时发现当输入端加上12V直流时继电器导通加热器得电,但去掉12V直流时继电器却不关断一直处于导通状态,这现像正常吗?
分享
tjf
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
15 个
工控威望:
121 点
下载积分:
2317 分
在线时间: 31(小时)
注册时间:
2011-02-23
最后登录:
2018-04-09
查看tjf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-23 20:58
全看
|
小
中
大
SSR驱动要专用仪表
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
固态继电器的现像正常吗
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问