有一台设备上有一个电加热器。供电电压交流110V,功率2000瓦,由温控仪控制一个大功率继电器来控制加热器电源的通断,继电器的线圈电压是直流12V。现在继电器坏了,手边有一个控制端3-32V直流输入,输出端24-440V/60A交流输出的固态继电器想用它代替原继电器。可是接好线试验时发现当输入端加上12V直流时继电器导通加热器得电,但去掉12V直流时继电器却不关断一直处于导通状态,这现像正常吗?
分享
wul2.4g
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1973 个
工控威望:
2152 点
下载积分:
48617 分
在线时间: 555(小时)
注册时间:
2009-07-30
最后登录:
2024-11-14
查看wul2.4g的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-23 19:17
全看
|
小
中
大
楼主可以在失控的状态下拆掉DC12V任一接线,如果固态继电器还不断开,说明固态性能异常,如果固态能断开,说明DC12V电路供电电路没有完全断开(不是继电器输出)或者线路受到了旁边线路的干扰!!