请问同仁我用的这台三菱FR-A540-0.4K的变频器控制4KW的电机,电机安380V抱闸但没有制动电阻。
1. 在正常连续运行不到30分钟就报警
第一个:E.OU2
第二个:OL
这两个不一定报哪个。
2.在停车一段时间再启动时,有时变频器操作面板瞬间显示oL,但不停车马上又正常显示了?
我自己查看说明书,上面说可能是减速时间等。我尝试修改了一些参数,可还是不行。
请大家指点。谢谢!
分享
songsuan
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看songsuan的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-01-05 04:24
全看
|
小
中
大
也有变频器坏的可能,我们单位有两台三菱FR-A500-37KW的都出现过这种现象,主控板和CPU板坏了都会出现这种情况(因为有两台可以互换板子试一下),建议换个变频器试一下。