liushiyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 240 点
下载积分: 764 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2023-03-06
查看liushiyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-24 09:53
请问同仁我用的这台三菱FR-A540-0.4K的变频器控制4KW的电机,电机安380V抱闸但没有制动电阻。
1.   在正常连续运行不到30分钟就报警
       第一个:E.OU2 
              第二个:OL
     这两个不一定报哪个。
2.在停车一段时间再启动时,有时变频器操作面板瞬间显示oL,但不停车马上又正常显示了?
我自己查看说明书,上面说可能是减速时间等。我尝试修改了一些参数,可还是不行。
请大家指点。谢谢!
chenjunwei
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看chenjunwei的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-06 00:28
我是搞维修变频器的,以我经验来说该变频硬件电源板出故障!如想了解更多与我联系15817034477