liushiyong
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 97 个
工控威望: 240 点
下载积分: 764 分
在线时间: 149(小时)
注册时间: 2008-06-23
最后登录: 2023-03-06
查看liushiyong的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-06-24 09:53
请问同仁我用的这台三菱FR-A540-0.4K的变频器控制4KW的电机,电机安380V抱闸但没有制动电阻。
1.   在正常连续运行不到30分钟就报警
       第一个:E.OU2 
              第二个:OL
     这两个不一定报哪个。
2.在停车一段时间再启动时,有时变频器操作面板瞬间显示oL,但不停车马上又正常显示了?
我自己查看说明书,上面说可能是减速时间等。我尝试修改了一些参数,可还是不行。
请大家指点。谢谢!
vekae
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 27 个
工控威望: 172 点
下载积分: 569 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2009-01-03
最后登录: 2013-12-07
查看vekae的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-04 20:33
???????