用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
编程
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
求助:三菱FR—A500变频器故障问题
上一主题
下一主题
liushiyong
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
97 个
工控威望:
240 点
下载积分:
764 分
在线时间: 149(小时)
注册时间:
2008-06-23
最后登录:
2023-03-06
查看liushiyong的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-06-24 09:53
全看
|
小
中
大
请问同仁我用的这台三菱FR-A540-0.4K的变频器控制4KW的电机,电机安380V抱闸但没有制动电阻。
1. 在正常连续运行不到30分钟就报警
第一个:E.OU2
第二个:OL
这两个不一定报哪个。
2.在停车一段时间再启动时,有时变频器操作面板瞬间显示oL,但不停车马上又正常显示了?
我自己查看说明书,上面说可能是减速时间等。我尝试修改了一些参数,可还是不行。
请大家指点。谢谢!
分享
caocaozxh
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看caocaozxh的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-06-29 10:46
全看
|
小
中
大
负荷太大,建议先空载试验,看是否会出现上述现象,如果没有问题,那是马达太小了,换大马达和控制器.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
求助:三菱FR—A500变频器故障问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问