楼主  发表于: 2008-06-24 09:53
请问同仁我用的这台三菱FR-A540-0.4K的变频器控制4KW的电机,电机安380V抱闸但没有制动电阻。
1.   在正常连续运行不到30分钟就报警
       第一个:E.OU2 
              第二个:OL
     这两个不一定报哪个。
2.在停车一段时间再启动时,有时变频器操作面板瞬间显示oL,但不停车马上又正常显示了?
我自己查看说明书,上面说可能是减速时间等。我尝试修改了一些参数,可还是不行。
请大家指点。谢谢!
amifs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 188 点
下载积分: 533 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2008-06-24
最后登录: 2022-03-23
查看amifs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-25 08:44
你用0.4K的变频器就应该是0.4KW的,驱动4KW电机肯定会报警啦
amifs
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 65 个
工控威望: 188 点
下载积分: 533 分
在线时间: 8(小时)
注册时间: 2008-06-24
最后登录: 2022-03-23
查看amifs的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-06-26 13:25
第一个现象应该是你的抱闸和变频器不同步,负载变化太大。第二个现象应该是变频器启动时负载太大,可以试将加速时间延长。