楼主  发表于: 2008-06-24 09:53
请问同仁我用的这台三菱FR-A540-0.4K的变频器控制4KW的电机,电机安380V抱闸但没有制动电阻。
1.   在正常连续运行不到30分钟就报警
       第一个:E.OU2 
              第二个:OL
     这两个不一定报哪个。
2.在停车一段时间再启动时,有时变频器操作面板瞬间显示oL,但不停车马上又正常显示了?
我自己查看说明书,上面说可能是减速时间等。我尝试修改了一些参数,可还是不行。
请大家指点。谢谢!
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员

精华主题: 8 篇
发帖数量: 9683 个
工控威望: 8581 点
下载积分: 16748 分
在线时间: 5328(小时)
注册时间: 2006-08-10
最后登录: 2025-01-09
查看ymmfa的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-06-30 13:36
楼主,你的机器报的故障一个是过电流,另一个好象是过电压

刚好我也调试过类似的情况,变频器上有一个功能,可以控制抱闸。一定要等输出转矩高于多少并且再过几秒再松闸,低于多少再抱闸。

报OL的主要原因有两种,如果是在启动的时候,就是转矩已经足够了还不及时松闸,还有如果是停车的时候报OL,就是还没停好就抱闸。

另外这种一定要加制动电阻的,并且功率越大越好。

这种还是有点复杂的,并且要配合机械不断调整,并且这种用法有不稳定性,曾经我们在某钢厂调试的两台变频器,当时是正常的,过了一年以后,他们换了下钢丝绳,就反复出现如上故障,后来我们又到现场反复调整,又用了一年多,后来又有一小点故障,又调整。

同样的参数,变频器,负载,在机械因素(比如钢丝绳松紧度)的影响下,机械的稳定性在改变。