楼主  发表于: 2017-03-20 09:13
各位师傅好,本人第一次检修施耐德plc,plc本体是TWDCLAA24DRF.扩展模块是TWDDMM24DRF。在监控plc扩展模块时输入输出点时,信号没有进到cpu,但扩展模块的输入输出信号灯已经点亮,外部输入确实有的,但内部监控扩展模块没有信号进去。本体输入输出运行正常。换过一个本体模块下了原程序还是出现上述问题。并且在监控时硬件配置的本体和扩展模块前面均显示个红色不等号(硬件配置的型号与实际使用产品型号一样的)。请大家指教,非常感谢
guansky168
小张
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-12-22
查看guansky168的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-20 09:27
请大家各处己见,非常感谢!
guansky168
小张
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 610 个
工控威望: 3397 点
下载积分: 8990 分
在线时间: 240(小时)
注册时间: 2010-05-11
最后登录: 2024-12-22
查看guansky168的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-20 12:31
谢谢大家,搞好了,扩展模块坏了。