xjwyqian
级别: 正式会员
精华主题: 0
发帖数量: 16 个
工控威望: 97 点
下载积分: 471 分
在线时间: 7(小时)
注册时间: 2010-03-29
最后登录: 2017-03-18
查看xjwyqian的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-18 19:04
本人原来接触欧姆龙PLC较多,近来在学习三菱。在学习中发现一个问题,不知道是我看得不够仔细还是怎么回事。欧姆龙的PLC中,MOV指令可以把D区的数据传送到W通用寄存器区,但三菱的为什么D区数据不能传送到M通用寄存器区?或者是我错了,如果能应该怎么用?如果我想用M区寄存器或者直接用输出点来反映D区数据,应该怎么办?请高手指点。谢谢。
vios1161
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 695 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2024-09-25
查看vios1161的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-18 22:11
FX 可用 MOV D0 K4M0,即 M0 ~ M15 共 16點。
Q 可以用 D0.1 即16位的第 1個 bit. ( Bit 0, Bit 1, Bit 2.... Bit 15 )