mylover132
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 49 个
工控威望: 1318 点
下载积分: 523 分
在线时间: 87(小时)
注册时间: 2016-10-18
最后登录: 2021-03-11
查看mylover132的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-16 11:02
要求
]当按下第一个开关时,电机1开始转动,10秒后电机2 转到,依次顺序
当按下第二个开关后,当前正在运转的电机 倒序 停止    
例如  现在   123电机都在运转,按下第二个按钮,首先电机3 停止 5秒后电机2 停止 再5秒后电机1停止


请求大神现身帮助
vios1161
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 190 个
工控威望: 308 点
下载积分: 675 分
在线时间: 210(小时)
注册时间: 2016-07-30
最后登录: 2024-11-20
查看vios1161的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-17 07:15
參考看看,時間自已調整。


楼主留言:
层主,你好,很感谢你写的程序,我模拟了这个程序,再启动时没有问题,但是停止时,电机在按顺序停止,只是时间没有按设定的时间。再次感谢
[ 此帖被vios1161在2017-03-17 08:34重新编辑 ]
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(mylover132)
    vios1161
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 210(小时)
    注册时间: 2016-07-30
    最后登录: 2024-11-20
    查看vios1161的 主题 / 回贴
    2楼  发表于: 2017-03-17 14:51
    上面的程序我模擬是照說明的要求,你說的關閉沒有照時間是指 ???
    我有說 Timer 的設定要自已調整
    楼主留言:
    你好,感谢你能再次关注,你在编写程序时,设定关闭时间是间隔2秒,但是在模拟时,只有零点几秒的间隔。再次感谢
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(mylover132)
    vios1161
    级别: 略有小成
    精华主题: 0
    发帖数量: 190 个
    工控威望: 308 点
    下载积分: 675 分
    在线时间: 210(小时)
    注册时间: 2016-07-30
    最后登录: 2024-11-20
    查看vios1161的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-03-18 11:18
    不好意思…可能是我模擬後,又小修一些東西影響,我已修正程式,附上程式給你。
    主要是反向回來瞬間,因為要一按 X2 就關閉最後運轉那一台,因按 X2 超過 PLC 運轉一個脈衝時間,右移指令加上 SFTRP 即可。
    test.rar (158 K) 下载次数:18



    引用
    引用第4楼vios1161于2017-03-17 14:51发表的  :
    上面的程序我模擬是照說明的要求,你說的關閉沒有照時間是指 ???
    我有說 Timer 的設定要自已調整
    楼主留言:
    非常感谢
    本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(mylover132)