图上t0 ko k1 h1111 k1怎么理解?谢谢!
分享
hendryu
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
40 个
工控威望:
142 点
下载积分:
3323 分
在线时间: 32(小时)
注册时间:
2017-02-16
最后登录:
2023-06-12
查看hendryu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-16 17:10
全看
|
小
中
大
对照缓冲存储器(BFM)的分配表就知道了,从低位到高位分别指定通道1、通道4,位的定义为: 0--预设范围(-10V到10V)。1--预设范围(4mA到20mA)2--预设范围(-20mA到20mA);3---通道关闭 。