用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
手机
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
光电隔离器
上一主题
下一主题
26511123
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
25 个
工控威望:
149 点
下载积分:
2816 分
在线时间: 17(小时)
注册时间:
2012-02-26
最后登录:
2024-07-02
查看26511123的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2017-03-15 20:07
全看
|
小
中
大
这阵子公司内水处理的Omron PLC 远程I/O模块(就是一个总线模块,下面拖了十多个远程I/O模块)老是莫名其妙的损坏,询问厂家最大的可能是外部干扰信号造成的,建议我加光电隔离器,但是又没给我品牌型号,请问各位大神,这个光电隔离器具体型号有什么推荐的。
分享
douwz
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
173 个
工控威望:
484 点
下载积分:
4075 分
在线时间: 105(小时)
注册时间:
2011-01-07
最后登录:
2024-11-19
查看douwz的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-16 12:51
全看
|
小
中
大
淘宝里面就有,上网搜一下。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
光电隔离器
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问