ilylang123
级别: 探索解密
精华主题: 0
发帖数量: 17 个
工控威望: 111 点
下载积分: 450 分
在线时间: 10(小时)
注册时间: 2015-12-03
最后登录: 2021-10-24
查看ilylang123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-14 18:21
初学私服,请教大神一个问题,三菱PLC和信捷私服。用PLSY指令送脉冲,问题是:进和退的长度输入一样的长度为什么连续走几次进退,循环第二次开始就会多进一点,每次都会有一点叠加而且叠加的距离都一样,进退的长度输入是一样,进完一次第二次循环又会多进了点,到最后一次叠加起来的长度就不是输入的长度。搞不明白问题出在哪。求指点
老兔子
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 673 个
工控威望: 814 点
下载积分: 6719 分
在线时间: 513(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2025-02-22
查看老兔子的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-14 19:33
引用
引用第1楼ilylang123于2017-03-14 18:24发表的  :
第一次走的丝毫不差,第二次开始就进的多了。走几次叠加几次最后次就差太多了。。求大神指点新人。谢谢


应该是机械精度问题,来回行程误差造成的,可在程序中进行补偿。