2011年设备部安装一台简易的变频恒压控制柜,手下人接好控制电路、主电路三相380V供电电源后通电试机,突然说看到冒烟,赶紧关闭电源。然后让我去查原因,我打开变频器面板,初步检查没看到电路板有明显异常,于是就通电,这时看到电源部分有冒烟,刚准备凑近看仔细到底是哪里冒烟,只听啪的一声,电容炸了,差点炸到眼睛上(现在想了都后怕),这时断电检查才发现这台变频器供电是三相220V,以往电工安装的控制柜同个国产品牌变频器都是三相380V供电,所以想当然就接上AC380V,实际上电源端子上标的很清楚AC220V,而我也想当然,根本没去考虑供电电压选择错误