老学生
梅花香自苦寒来
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 295 个
工控威望: 621 点
下载积分: 10465 分
在线时间: 274(小时)
注册时间: 2013-01-08
最后登录: 2024-07-17
查看老学生的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-11 21:13
就在今天我干了一件蠢事。在接线时把控制变压器初级380V电源误接到220V的端子上了。刚一合空开就听一声闷响随手就把空开拉下,可是控制箱里已是浓烟滚滚了。明显看到烟是从PLC里冒出来的。把PLC拆下打开检查,发现电源板的滤波电容鼓了。(400V120μF)没办法找一个400V68μF的换上试验还算幸运各功能还正常。送电前也按常规对照图纸查了线,着重看了线多,线乱的地方,变压器接线简单也就没太注意,结果还偏偏就是这里出了问题。干了40多年电气的老工人出了这么低级的事故,简直是笑话了。在此,不顾脸面了把这个事写出来与各位同仁共勉。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(ydyzq123) 能自省,服!向你学习!!
  • 下载积分:+5(仙居人家) 好贴好贴!
  • 下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
  • 下载积分:+1(tathui)
    fsjnzhy
    级别: 工控侠客

    精华主题: 0
    发帖数量: 1129 个
    工控威望: 2294 点
    下载积分: 109010 分
    在线时间: 1309(小时)
    注册时间: 2011-12-15
    最后登录: 2022-09-28
    查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2017-03-12 11:25
    这样的事见过。