就在今天我干了一件蠢事。在接线时把控制变压器初级380V电源误接到220V的端子上了。刚一合空开就听一声闷响随手就把空开拉下,可是控制箱里已是浓烟滚滚了。明显看到烟是从PLC里冒出来的。把PLC拆下打开检查,发现电源板的滤波电容鼓了。(400V120μF)没办法找一个400V68μF的换上试验还算幸运各功能还正常。送电前也按常规对照图纸查了线,着重看了线多,线乱的地方,变压器接线简单也就没太注意,结果还偏偏就是这里出了问题。干了40多年电气的老工人出了这么低级的事故,简直是笑话了。在此,不顾脸面了把这个事写出来与各位同仁共勉。
本帖最近评分记录:
下载积分:+1(ydyzq123) 能自省,服!向你学习!!
下载积分:+5(仙居人家) 好贴好贴!
下载积分:+5(最远是多远) 感谢分享!
下载积分:+1(tathui)
分享
tingfenghu
级别: 工控侠客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
2846 个
工控威望:
3618 点
下载积分:
3519 分
在线时间: 3810(小时)
注册时间:
2007-11-04
最后登录:
2024-12-22
查看tingfenghu的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2017-03-12 12:13
全看
|
小
中
大
唉,接线之前还提醒自己呢,不要把220V接110V上,鬼使神差的,把线接到110V上,冒烟了.